色播人人妻人人澡人人爽人人,制服丝袜无码不卡av,欧美青青草,国产成人高清免费视频网站

您好!歡迎光臨南京星德機械有限公司
{sdcms[webname]}
聯系我們
南京星德機械有限公司
聯系人:?洪經理
電話:?13805183373
地址:?江蘇省南京市江寧濱江開發區翔鳳路19號
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 常見問答

常見問答

工業冷水機除塵清污工作怎么操作
發布時間:2023-04-26瀏覽次數:24

工業冷水機的制冷系統應該是一個密閉的、潔凈而又干燥的系統。冷水機組和管道在安裝之前,雖然都進行了單體除銹和吹污工作,工業冷水機運行時間長了以后,也會有一些污物存在,在維護保養的同時也應該作吹污工作。此外,在系統安裝過程中,難免會有一些污物留在系統內部,如汗渣、鋼屑、鐵銹、氧化皮等。這些污物如果沒有清理干凈,可能會造成膨脹閥、毛細管及過濾器的堵塞,一旦這些污物被壓縮機吸入到氣缸內,會造成氣缸或活塞表面的劃痕、拉毛等事故,使制冷系統不能正常運行。因此,保證制冷系統的安全運行,就有必要在系統試運轉以前必須進行吹污工作,徹底潔凈系統。

工業冷水機

一般情況下,吹污工作的氣源采用空氣壓縮機或氮氣瓶,也可以用制冷壓縮機,但應盡量另外用空壓機進行。吹污的介質為干燥空氣,氟利昂系統的冷水機組可用干氮氣。吹污的壓力應為0.58MPa。排污時要注意保持自動化元件干凈無損,系統吹污合格后,應將排污系統上的各個過濾器重新清洗,主要是閥件清洗,應將閥門的閥芯取出后徹底清理干凈,重新裝配。對于使用時間比較長的過濾器,可考慮更換新的裝配上。

吹污工作可按機器設備、管段或按冷凍機組系統進行。操作時,一般選擇大口徑處大批量排污,污物落在容器底部時可選擇低位置處進行排放。排污口通常選在冷凍機組/冰水機組系統的蕞低點,以使污物順利排除。吹污時 ,要將所有與大氣相通的閥門關緊,其余所有閥門(除安全閥)應處于開啟狀態;將所需吹污的一段排污口用木塞堵上。給需吹污的一段系統用干燥的壓縮空氣或氮氣加壓,加壓至0.58MPa。加壓過程中用榔頭輕輕敲打吹污管, 以使附著在管壁上的污物與壁面脫離,迅速打開排污口,高速的氣流就會將污物帶出,反復進行多次,直至工業冷凍機的系統潔凈為止。吹污結果的檢查,一般采用觀察距排污口300~500mm處放置的白布。系統吹污結果,要使在排污口的白布板上5min內沒有油漬、灰塵才算工業冷水機的系統為合格。


你覺得這篇文章怎么樣?

0 0
13805183373