風冷式冷水機高低壓壓力如何判斷:標準冷水機高壓壓力顯示在12.5~15kg/cm2 為蕞佳,風冷式14~17kg/cm2 為蕞佳,但不得高于19.5kg/cm2 ,當水冷式壓力高于19.5kg/cm2 ,風冷式壓力高于24kg/cm2 時,高壓開關自動跳脫,請按以下講解處理:低壓以3.1~4.5kg/m2 為蕞佳,但不得低于2kg/cm2 ,低于2kg/cm2 低壓自動跳脫,如果膨脹閥跳脫,請按照以下兩種方法檢查處理。
(一)當冷水機組的冷凝器散熱不良時,壓縮機的效率變低,運轉電流提高。當風冷式冷水機的高壓壓力升至24kg/cm2 ,水冷式冷水機的高壓壓力升到19.5kg/cm2 時,壓縮機受高壓開關保護跳脫,壓縮機自動停止運轉,此時會出現高壓過載報警并顯示故障代碼或故障指示,這個時候需要檢查冷卻水塔的循環水是否正常,冷卻水溫是否過高,冷卻水塔風扇、水泵是否運轉,冷卻水閥門是否完全打開(風冷式冷水機則檢查散熱器是否有臟堵現象),等確認全部正常后再按復位按扭(REST)或關機重啟冷水機即可正常運轉。如經常出現高壓過載報警情況,則需要盡快安排廠家清洗冷水機組冷凝器。
(二)1 當冷水機組的水溫在5℃以上時,低壓表壓力顯示低于2kg/cm2 時,即表示冷媒不足,因此必須先將漏冷媒的地方進行補漏處理,然后再更換干燥過濾器重新抽真空,補充適當冷媒。2 若發現漏冷媒部分浸于水中,必須立即停止冷水機運行,并速將水箱內的水排除掉,盡快通知廠家派技術人員處理維修,以免壓縮機將有冷媒的水吸入制冷系統中造成更嚴重的損壞
如果熱力膨脹閥與制冷系統不匹配時,會使系統的制冷劑流量時多時少,從而使熱力膨脹閥的制冷量時大時小。當制冷量過小時,會使蒸發器供液不足,產生過大熱度,對機組系統性能會造成不利的影響。當制冷量過大時,會引起震蕩,間歇性的使蒸發器供液過量,導致壓縮機的吸氣壓力出現劇烈波動,甚至有液態制冷劑進入壓縮機,引起液擊(濕沖程)現象。
- 2024-12-25
防爆工業冷水機的定義和原理是什么? - 2024-12-20
低溫制藥冷水機的應用維護和保養 - 2024-12-12
低溫制藥冷水機的原理和特點是什么? - 2024-11-29
發酵罐反應釜低溫冷水機組介紹 - 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解