制冷劑是一種在制冷系統中不斷循環通過自身狀態的變化從而實現制冷的工作物質,星德機械生產的冷水機等制冷設備主要用的是R22制冷劑,設備缺少制冷劑會出現冷量不足的情況,出現這種情況會降溫緩慢甚至降不了溫度,本文星德教您三種方法判斷是否需要加制冷劑。
一、電流法:用鉗形電流表監測室外機工作電流(包括壓縮機和風扇電流),電流值基本符合銘牌標稱的額定電流,說明制冷劑合適;若低于額定值太多,則制冷劑太少,需補加。
二、表壓法:制冷系統低壓側壓力高低與制冷劑多少有關。在低壓閥接上壓力表,空調開機制冷,開始時表壓會下降,運行10多分鐘后,若表壓穩定在0.49Mpa左右為正常。
三、觀察法:觀察制冷機的室外機高壓閥附近高壓管和低壓閥附近低壓管的結露情況。一般高壓管結露,且較冷,若低壓管也結露,有涼感,溫度比高壓管高3℃左右,說明制冷劑合適。若低壓管不結露,有溫感,則說明制冷劑量不足,需補加;若低壓管結露,或每次壓縮機啟動1分鐘左右,低壓管結霜,過后又化為露,則說明制冷劑過多,需放掉一些。
以上三種方法,以測電流和觀察高壓,低壓管結露情況為主,兼用表壓法,以確定是否要補加制冷劑。需要注意的是,空調制冷時,室外風機一定要打開,否則蒸發器周圍的冷空氣沒有及時散開,使蒸發溫度下降,蒸發壓力下降,讀出的表壓偏小,電流也偏小,造成誤判。
- 2024-12-25
防爆工業冷水機的定義和原理是什么? - 2024-12-20
低溫制藥冷水機的應用維護和保養 - 2024-12-12
低溫制藥冷水機的原理和特點是什么? - 2024-11-29
發酵罐反應釜低溫冷水機組介紹 - 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解