如何判斷和處理工業冷水機的制冷劑故障現象?呢?
發布時間:2020-10-22瀏覽次數:75

在工業冷水機的使用過程中,制冷劑是不可缺少的,是維持工業冷水機正常運行的基本條件。為了提高冷水機設備的制冷完善度,減少消耗和確保安全運行。工業冷水機的運行過程中會出現無法降溫的現象,出現這種情況多數人會覺得設備出現的問題,其實不然,有可能只是您的冷水機設備“渴了”,它需要喝些制冷劑。如何判斷和處理工業冷水機的制冷劑故障現象呢?

防爆工業冷水機

工業冷水機的制冷劑不足故障現象:整個設備制冷效果差,出水口僅有點涼,且用歧管壓力表檢查發現高壓側、低壓側壓力均低(在壓縮機正常轉速下,環境溫度為35℃左右時,低壓表指數低于1kg/cm2,高壓表指數低于10kg/cm2),同時從視液鏡中可見氣泡流動。
故障原因分析 :工業冷水機制冷系統有制冷劑泄漏點,而導致制冷劑不足。
處理方法:用電子檢漏儀查出泄漏點并進行修理或更換部件。若未更換部件僅適量補充制冷劑即可;若更換部件,應按要求補加適量冷凍油,并對冷水機系統抽真空后加足制冷劑。
工業冷水機組的制冷劑充注過量的故障現象:制冷效果差,用歧管壓力表檢查時發現高壓側、低壓側壓力均過高(在壓縮機轉速為正常,環境溫度為35℃時,高壓表壓力為19kg/cm2左右,低壓表壓力為2.3kg/cm2,且視液鏡中見不到氣泡流動。
故障原因分析 :冷水機制冷系統內制冷劑加注過多,使制冷能力不能充分發揮,導致制冷效果差。
處理方法:在系統中接入歧管壓力表,緩緩擰松歧管壓力表低壓側手動閥,使制冷劑徐徐排出(不能從高壓側排,因為從高壓側放制冷劑會帶出大量冷凍油),直到高低側壓力正常,同時從視液鏡中可看到制冷劑清晰流動,且偶而有氣泡流過。
工業冷水機的制冷系統混入空氣的故障現象:整機制冷能力下降;用歧管壓力表檢查時發現高壓側壓力偏高,低壓側壓力有時也會高于正常值,(在壓縮機轉速為正常,環境溫度為35°C時,高壓側壓力高于20kg/cm2;且高壓表指針有擺動;另一方面從視液鏡中可看到許多氣泡流動。
故障原因分析 :系統中混入空氣。主要是在組裝或大修后,抽真空不徹底;充注制冷劑或加冷凍油時,將空氣帶入系統,或系統在負壓工作時,通過不嚴密處混入空氣。 制冷劑中有空氣進入后,具有了一定的壓力,而制冷劑也具有一定的壓力,在一個密閉容器內,氣體總壓力等于各分壓力之和,所以高低壓表讀數均高于正常值。
處理方法:放出制冷劑(用壓力表從低壓側徐徐放出)。檢查壓縮機油的清潔度。抽真空后重新加注制冷劑。